处于正常状态的变压器运行时发出的声音是低沉、均匀连续的。如果变压器在运行时不发出特殊响声或者运行的声音连续均匀,则变压器运行存在异常,检修人员可以根据变压器运行的声音来判断产生故障的原因,并进行及时的处理。如果变压器内部出现不连续的杂音,监视仪表的指针不稳定,变压器声音的音量大、音调高,则说明变压器出现异常的原因是变压器没有在额定工作状态下运行,使得负载压力过大,在谐波作用下出现异常。如果变压器在运行中出现刺耳的声音,造成这种异常的原因可能是变压器出现过电压的问题,当电发生电磁共振时就会出现刺耳的声音,这种异常可以通过电压表上的数据显示来进行判断。如果变压器内部出现比较杂音量比较大的声音,可以初步判断原因是变压器内部的螺钉或夹件出现松动,若其内部出现杂乱无章的声音,但电流和电压都正常,可以判断这种声音的产生是由于变压器内部的器件出现松动而加剧了钢硅片的震动。如果变压器内突然出现异常的间歇声,并且仪表指针摆动,可能是由于变压器过载运行,产生谐波,且负荷变化比较大造成。如果变压器在工作时出现温度升温过快,并且油位也上升的过快,可能是由于变压器的绕组出现了问题,情况严重时可能会出现着火的状况,此时应停止变压器的运行,并进行详细的检修和维护。如果出现吱吱或噼啪等声音,则是因为变压器的内部接触不良或者有局部放电的情况,此时应立即停电对变压器进行详细的检查。